I sistemi Antincendio Water Mist
PART 1
I protocolli di prova nella norma
Europea 14972
Luciano Nigro, Codes & Standards
Marioff Corporation Oy
PART 5
LA TECNOLOGIA WATER MIST HI-FOG®
20 ANNI DI SUCCESSI NEL CONTROLLO
DEGL’INCENDI

NEGLI SCORSI ANNI LA TECNOLOGIA WATER MIST IN
GENERALE E LA TECNOLOGIA HI-FOG ® IN
PARTICOLARE SI SONO SVILUPPATE FINO A
RAGGIUNGERE L’ATTUALE GRADO DI DIFFUSIONE SIA IN
CAMPO INDUSTRIALE SIA NEL SETTORE CIVILE E
RESIDENZIALE.

IN QUESTO SVILUPPO UN RUOLO FONDAMENTALE È
STATO RICOPERTO DAI PROTOCOLLI DI PROVA E DAI
LABORATORI DOVE SONO STATE CONDOTTE LE PROVE
DEI SISTEMI.

I PROTOCOLLI DI PROVA IN PARTICOLARE SONO STATI E
SONO TUTTORA L’ELEMENTO DISCRIMINANTE FRA UN
SISTEMA CORRETTAMENTE REALIZZATO ED UNO CHE
“SEMPLICEMENTE SPRUZZA ACQUA SUL FUOCO”.
Forum Prevenzione Incendi 2012
2
FACCIAMO UN PO’ IL PUNTO…
I PROTOCOLLI: CHI LI SCRIVE?
 PER IL SETTORE TERRESTRE:
 FM APPROVALS CHE HA
PUBBLICATO IL 5560 CHE È ANCHE
UNO STANDARD ANSI
 VDS, SEBBENE NON IN FORMA
PUBBLICA CUI POSSONO FARE
RIFERIMENTO ANCHE ALTRI
ORGANISMI (ESCLUSO DA NFPA)
 UL AMERICANA CON LO STANDARD
2167, POCO USATO FINO AD ORA.
 BSI CHE “SI È MESSO IN TESTA DI
FARE ANCHE LUI I SUOI
PROTOCOLLI SPECIFICI”.
Forum Prevenzione Incendi 2012
3
FACCIAMO UN PO’ IL PUNTO…
I PROTOCOLLI: TIPI DI SISTEMI?
 SISTEMI WATER MIST TIPO SPRINKLER
E TIPO DILUVIO:
 TUTTI GLI ENTI CITATI SI OCCUPANO DI
PROTOCOLLI DI PROVA PER SISTEMI WATER
MIST TIPO SPRINKLER, A BULBO
TERMOSENSIBILE, ED A DILUVIO AD UGELLI
APERTI
 LA DIFFERENZA VERA STA NELLA TIPOLOGIA DI
PROTOCOLLI CHE SI DISTINGUE:
 PER APPLICAZIONI SPECIFICHE
 PER CATEGORIE DI RISCHIO.
Forum Prevenzione Incendi 2012
4
FACCIAMO UN PO’ IL PUNTO…
I PROTOCOLLI: APPLICAZIONI SPECIFICHE
 SI TRATTA DI PROTOCOLLI DI PROVA CHE DEFINISCONO SISTEMI
WATER MIST ADATTI ALL’USO SU UNA SPECIFICA APPLICAZIONE E
SONO FRA I PIÙ SPECIFICI ED ANCHE FRA I PIÙ SEMPLICI DA
UTILIZZARE
 ESEMPI TIPI SONO:
 SISTEMI PER TURBINE A GAS
 SISTEMI PER “MACHINERY SPACES E
AREE CON INFIAMMABILI IN GENERE
 SISTEMI PER FRIGGITRICI INDUSTRIALI
 SISTEMI PER TUNNEL CAVI …
 SISTEMI PER AREE DI UFFICIO – TS14972
Forum Prevenzione Incendi 2012
5
FACCIAMO UN PO’ IL PUNTO…
I PROTOCOLLI: HAZARD CATEGORIES
 SI TRATTA DI PROTOCOLLI DI PROVA CHE DEFINISCONO SISTEMI
WATER MIST ADATTI ALL’USO SU UNA DETERMINATA CATEGORIA DI
PERICOLI O DI CLASSE DI PERICOLO (“HAZARD CATEGORIES” )
SULLA BASE DI UNA SERIE DI PROVE CONSIDERATE
RAPPRESENTATIVE PER QUELLA SPECIFICA CLASSE DI PERICOLO,
 ESEMPI TIPI SONO:
 SISTEMI LIGHT HAZARD NFPA DA FM
 SISTEMI PER AREE OH1 DA VDS E IN
PARTE DA BSI
 SISTEMI PER AREE OH1 SECONDO
SATNDARD NFPA DA UL
Forum Prevenzione Incendi 2012
6
CI SONO POI COMUNQUE I TEST SPECIFICI
 IN QUESTO CASO SI TRATTA DI TEST CONDOTTI PER APPLICAZIONI
SINGOLE, SECONDO PROCEDURE CONCORDATE FRA L’UTENTE FINALE
ED IL FORNITORE DEL SISTEMA, SECONDO UNO SCHEMA CHE È
SIGNIFICATIVO SOLO PER QUELLA SPECIFICA INSTALLAZIONE E CHE
SONO DIFFICILMENTE APPLICABILI AD ALTRI CASI
 ESEMPI TIPI SONO:
 SISTEMI TESTATI PER APPLICAZIONI
IN TUNNEL STRADALI O FERROVIARI
 SISTEMI TESTATI PER LE
APPLICAZIONI FERROVIARIE
 ALTRI CASI…
Forum Prevenzione Incendi 2012
7
CONCLUSIONI
 I SISTEMI WATER MIST NON HANNO UNA NORMA TECNICA DI
PROGETTAZIONE DI TIPO DETERMINISTICO COME I SISTEMI SPRINKLER
O I SISTEMI WATER SPRAY CHE NE CONSENTA LA PROGETTAZIONE,
L’INSTALLAZIONE ED IL TEST SEMPLICEMENTE ATTRAVERSO IL
RISPETTO DI REGOLE PRESCRITTIVE SEMPLICI.
 ESSI DEVONO ESSERE REALIZZATI SOLAMENTE SULLA BASE DEI
PARAMETRI DI PROGETTO DEFINITI ATTRAVERSO TEST IN SCALA
REALE.
 AFFINCHÉ SIANO SIGNIFICATIVI E CONDIVISIBILI, I TEST DEVONO
ESSERE CONDOTTI SECONDO PROTOCOLLI DEFINITI DA ENTI
RICONOSCIUTI A LIVELLO INTERNAZIONALE.
 UN PROTOCOLLO DI PROVA RICONOSCIUTO DIVENTA GARANZIA DI
EFFICACIA PER IL SISTEMA REALIZZATO
Forum Prevenzione Incendi 2012
8
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Forum Prevenzione Incendi 2012
Scarica

Marioff - Forum di Prevenzione Incendi