Come è noto, tutti i motori elettrici asincroni trifase con rotore a gabbia di scoiattolo, all’atto dell’avvio assorbono
una corrente , meglio conosciuta come corrente di spunto molto più elevata rispetto a quella di regime.
Questo perché nell’istante in cui il motore viene alimentato il rotore è fermo mentre il campo magnetico rotante gira
alla sua massima velocità.
Man mano che il rotore prende velocità le correnti diminuiscono fino a portarsi a quella di regime.
La commutazione da stella a triangolo in genere deve avvenire quando la velocità del rotore ha raggiunto almeno
80% di quella nominale.
Maggiore sono le correnti di spunto in un motore, e maggiori sono gli effetti “collaterali generati”.
Other sections PLC Forum»
I più rilevanti sono:
Market
A bout us»
Forum Card»
Ultimi post Forum PLC
Subroutine Con 1200
---------------------------------Pannello Td-200 Bloccato
---------------------------------Nais fp1: File Di
fp1_rs422.Jpg
---------------------------------Collegamento Online
---------------------------------Collegamento Online Tia
Portal - Plc
---------------------------------Segnali Analogici In
Corrente E In Tensione
---------------------------------Uscita Analogica Per Logo 6
---------------------------------Programmazione Cnc
---------------------------------Clock Con Temporizzatori
---------------------------------Tecnica Di Programmazione
E Struttura Di Un
Programma Per Plc
---------------------------------Ultimi Post Forum HMI
Grosso Problema Con Wincc
Flexible
---------------------------------Comunicazione Wincc
im151-8
---------------------------------s7-Wincc Engineering
Station Compile Os Errors
---------------------------------Wincc Flex 2008 Visualizzazione Dato
Numerico
---------------------------------ns12 - Omron
---------------------------------Ultimi Post Forum motion
Accoppiamento
Pignone/Cremagliera
---------------------------------Inverter Per 3 Motori Treno
Impulsi E Profibus
----------------------------------
I video più visti
Maggiori perdite dovute all’effetto Joule;
Simatic manager Lezione 1
Una maggiore caduta di tensione su tutta la linea elettrica di alimentazione;
Maggiori sollecitazioni meccaniche sui sistemi ad esso collegati.
Questa tecnica non è applicabile a tutti i tipi di motori trifase, ma solo ad alcune tipologie.
I motori devono avere in primo luogo i singoli gruppi di avvolgimento separati (armature), e devono permettere il
collegamento elettrico sia a stella che a triangolo. Questo oltre ad essere indicato nei dati di targa del motore, lo si
identifica osservando la morsettiera di alimentazione del motore che è composta da 6 morsetti separati oltre quello
del conduttore PE.
Step7 Sim WinCC Runtime Simulazione di PLC e terminali
operatore
Step7 WinCC - PLC e terminali
operatore
L'impianto elettrico dalla
progettazione alla consegna
finale - 1/3
Potenza elettrica: generalità
Figura 1: Esempio di morsettiera a sei poli per il collegamento a
stella/triangolo
Dalla Legge 46/90 al D.M. 37/08
Parte I
Partitore di tensione
Il motore deve essere predisposto per essere alimentato per una doppia tensione nominale.
La tensione nominale per avviarlo in modalità triangolo deve essere conforme a quella della rete elettrica col quale
lo si alimenta.
Anche questo dato è riportato sui dati di targa del motore.
Le tensioni di alimentazione devono essere così composte:
Tensione nominale della rete elettrica pari a 220/230 Volt:
I dati di targa del motore dovranno riportare la seguente dicitura: 230V - △ / 400V – Y
Tensione nominale della rete elettrica pari a 380/400 Volt:
I dati di targa del motore dovranno riportare la seguente dicitura: 400V - △ / 690V – Y
Partitore di corrente
Carrellata normativa sugli
impianti elettrici - parte I
Coefficienti di utilizzazione e di
contemporaneità: 1/2
Potenza convenzionale di un
impianto industriale: esercizio 1/1
Principi di Kirchhoff: esercizi
Figura 2: Esempio di targa riportante i dati inerente la tensione
nominale di alimentazione, la corrente assorbita e la possibilità
di essere collegato sia a stella che a triangolo.
Potenza elettrica: Teorema di
Boucherot
Teorema di Thevenin: esercizi
Teorema di Norton teoria ed
esercizi
Le discussioni PLC più lette
Le terna di impedenze dette armature di cui il motore è formato devono essere perfettamente uguali, pertanto
viene detto che il carico elettrico del motore è equilibrato.
Quando queste impedenze sono collegate a stella, il loro assorbimento elettrico è pari ad un ⅓ rispetto a quando la
stessa terna di impedenze è collegata a triangolo.
Questo perché nel collegamento a stella, se la tensione di alimentazione del motore se è di 400 volt, sugli
avvolgimenti circola una tensione pari a 230 Volt circa.
Tensione sugli avvolgimenti = Tensione di alimentazione/1.73
Semaforo Linguaggio Ladder
Corso Programmatore Plc A 40
Anni. Conviene?
Alternativa Economica Al Twido
Vorrei Diventare Programmatore
converted by Web2PDFConvert.com
Aspiratore Vortice 40cm E
Motore Di Sega Circolare. Su
Puo Fare?
---------------------------------Parametri Inverter
---------------------------------Regolatore Di Fase A Cosa
Serve?
---------------------------------Ultimi Post Forum impianti
Piccolo Problema Con Un Rel
è
---------------------------------Predisposizione Prese Tv
Lcd
---------------------------------Info Per Dispositivo Da
Installare Per Stabilizzare
Tensione Abitazione
---------------------------------Upgrade Homeplc.Linux...
---------------------------------Una Scatola Con 20 Fili Neri
----------------------------------
Tensione sugli avvolgimenti = 400V/1.73 = 232Volt
La coppia di avviamento del motore che è proporzionale a quadrato della tensione di alimentazione, durante la fase
di avviamento a stella, sarà ovviamente inferiore a quella erogata quando il motore è alimentato a triangolo.
Pertanto questo tipo di avviamento è consigliato se il motore durante la fase di avviamento non è soggetto a
carichi gravosi, dove la coppia resistente all’avviamento sia abbastanza bassa. Inferiore ad un ⅓ di quella
nominale.
Per fare un esempio, se abbiamo un motore che in modalità triangolo genera una coppia di avviamento pari a 90
Nm, se collegato a stella, la sua coppia di avviamento scenderà a soli 30Nm.
Oggi la tecnologia mette a disposizione diversi dispositivi per ridurre le correnti di spunto, come ad esempio i Soft
Start e gli Inverter (VVF).
La tecnica di avviamento a stella/triangolo, resta comunque quella con il rapporto prezzo/beneficio più utilizzata.
Almeno finché la tecnologia non la sopprimerà del tutto.
Il sistema di avviamento stella/triangolo può essere realizzato sia con logica elettromeccanica che con la logica
programmabile. In entrambi i casi il concetto è il medesimo, e nulla cambia per quanto riguarda il cablaggio della
sezione di potenza (Vedi figura 3) che in entrambi i casi resta completamente invariato.
Cosa differente è per il cablaggio della logica di manovra.
Vorrei Diventare Programmatore
Plc. Consigli?
Controlla E Comanda Variabili Da
Android
Termoregolazione Semplice Con
Plc
Logo E Trasduttore Di Pressione
Corso Base Di Step7
Plc Per Mppt
Non Riesco A Collegare Ktp400
Perito Elettronico, Diventare
Programmatore Plc? Alcune
Domande
Gestione Livello/Temperatura
Liquido
Consigli "Pratici" Sulla
Programmazione
Zelio Logic Principiante
Logo Vs. Plc X Home Automation
Zelio Per Controllo A Zone Della
Temperatura
Consigli per utilizzo scheda
CP341
Siemens: Errore 33:16394 Impossibile Avviare Il Server Di
Comunicazione
Manuale Programmazione Testo
Strutturato
Software Di Programmazione Per
S7-1200
La logica cablata:
Acquisizione Dati Float In
Modbus Rtu
S5 6Es5101-8Ua13
Osservando lo schema della logica cablata, si evince che la commutazione tra il contattore di stella (KS) e quello di
triangolo (KT) è gestito da un temporizzatore.
In genere è di tipo meccanico (Timer1) che viene fisicamente montato ed avviato dal contattore di linea (K1).
Osservano sempre lo schema, si evince che all’avvio del sistema, dopo aver premuto il tasto start, avviene
l’attivazione simultanea dei contattori K1 e KS.
Trascorso un tempo X settabile in funzione al tempo necessario a far si che il motore raggiunga almeno l’80% della
velocità nominale, il timer comanda la disattivazione del contattore KS (stella) e viene comandato quello KT
(triangolo).
Durante lo scambio, vi è un tempo se pur molto breve circa 60/80 ms, nel quale il motore continuerà a girare solo
per inerzia perché non sarà alimentato.
Ovviamente dovranno essere prese le opportune precauzioni per far si che non vi sia la possibilità
sia accidentalmente che per errata manovra, di eccitare in contemporanea sia il contattore di stella KS che di
triangolo KT, perché in tal caso si verificherebbe un corto circuito sulla linea di alimentazione.
Per evitare che ciò avvenga, si interpone tra i due contattori (quello di stella e quello di triangolo) un dispositivo
meccanico chiamato interblocco meccanico che impedisce meccanicamente l’attivazione in simultanea di entrambi i
contattori.
A questo si aggiunge anche una precauzione elettrica.
Quella di effettuare un taglio elettrico sui conduttori che alimentano le bobine dei contattori KS e KT.
Infatti osservando lo schema riportato in figura 4, si evince come la corrente possa fluire sul contattore KS solo
se il contatto elettrico Kt1 sia chiuso, essendo questo un contatto elettrico posto sul contattore KT.
Tale contatto si apre se il KT è eccitato, e vice verso la chiusura del contattore KT è consentita solo se il contatto
Ks1 posto sul contattore KS sia chiuso. Quindi il contattore KS deve trovarsi a riposo.
Link aziende
Siemens support
Siemens catalogo
Siemens microautomazione
----------------------------Schneider Download center
----------------------------Portale dei Motori elettrici
-----------------------------
converted by Web2PDFConvert.com
Prosegui la lettura del prossimo tutorial con la logica programmata ovvero con un esempio di avviamento
stella/triangolo fatta con il Logo della Siemens a questa pagina.
Articolo curato da Giuseppe Signorella